在某自动化生产线上,库卡机器人作为EtherCAT网络的核心设备,负责执行高精度、高速度的生产任务。而三菱PLC则作为CC-Link IE网络的主站,负责整个生产线的控制与管理。由于EtherCAT与CC-Link IE协议的不兼容性,库卡机器人与三菱PLC之间无法直接进行通信和数据交互,这限制了生产线的自动化程度和效率。为了解决这一问题,决定采用捷米特JM-EIPM-CCLKIE网关模块来实现EtherCAT转CC-Link IE协议的转换通讯。
网关模块介绍
捷米特JM-EIPM-CCLKIE网关模块是一款高性能的协议转换设备,它能够实现EtherCAT网络与CC-Link IE网络之间的无缝连接。该网关模块在EtherCAT一侧作为主站,能够连接并管理EtherCAT设备;在CC-Link IE一侧作为从站,能够接入CC-Link IE网络并与主站进行通信。
网关参数介绍:供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式:DIN-35mm导轨安装
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
在CC-Link IE FB一侧:为CC-Link IE FB从站
在EtherNet/IP侧:作为支持EtherNet/IP通讯主站(注:虽然网关型号为JM-EIPM-CCLKIE,但在此案例中主要利用其EtherCAT转CC-Link IE功能)
最大连接数:可支持定制数量,满足不同规模网络的需求
EtherCAT支持:符合EtherCAT规范V1.0.3.2,支持CANopen over EtherCAT(CoE)协议、Ethernet over EtherCAT(EoE)协议、Transfer over EtherCAT(FoE)协议等
CC-Link IE FB支持:最大的输入和输出字节数为500字节,满足大多数工业应用的需求实施步骤设备连接将库卡机器人通过EtherCAT电缆连接到JM-EIPM-CCLKIE网关模块的EtherCAT接口。
将三菱PLC通过CC-Link IE电缆连接到网关模块的CC-Link IE接口。
确保网关模块正确供电,并通过以太网口将网关与PC相连,以便进行配置。网关配置打开捷米特提供的配置软件,根据需求在软件中进行配置。
设置网关的IP地址、子网掩码等网络参数,确保网关能够与PC、库卡机器人和三菱PLC正常通信。
配置EtherCAT网络参数,包括设备名称、输入输出字节数等,以便网关能够正确识别和管理库卡机器人。
配置CC-Link IE网络参数,包括从站地址、输入输出字节数等,以便网关能够正确接入CC-Link IE网络并与三菱PLC进行通信。
生成配置文件(如dds文件),并将其下载到网关模块中。
|
|